모두CBT

조정압력이 3.3kPa 이하인 조정기의 안전장치의 작동표준 압력은? | [가스기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 15년 1회차
조정압력이 3.3kPa 이하인 조정기의 안전장치의 작동표준 압력은?
1
3kPa
2
5kPa
3
7kPa
4
9kPa
해설

LPG 조정기 중 조정압력이 3.3kPa 이하인 저압조정기(2단감압식 2차용, 자동절체식 일체형 저압조정기 등)에 부착하는 안전장치의 작동표준압력은 7kPa로 정해져 있다.

이 값은 작동개시압력과 작동정지압력의 범위를 정하는 기준이 되며, 조정압력이 이보다 높은 조정기에는 별도의 작동압력 기준이 적용된다.