모두CBT

지하에 설치하는 액화석유가스 저장탱크실 재료의 규격으로 옳은 것은? | [가스기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 16년 2회차
지하에 설치하는 액화석유가스 저장탱크실 재료의 규격으로 옳은 것은?
1
설계강도 : 25MPa이상
2
1물-시멘트비 : 25% 이하
3
슬럼프(slump) : 50~150㎜
4
굵은 골재의 최대 치수 : 25㎜
해설

지하 설치 LPG 저장탱크실의 콘크리트 재료 규격은 설계강도 21MPa 이상, 물-시멘트비 50% 이하, 슬럼프 120~150mm, 그리고 굵은 골재의 최대 치수 25mm로 정해져 있다.

제시된 항목 중 이 기준과 일치하는 것은 굵은 골재의 최대 치수뿐이며, 나머지 설계강도·물-시멘트비·슬럼프 값은 실제 기준과 다르게 제시되어 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기사 필기] 16년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기