모두CBT

일반 도시가스사업소에 설치하는 매몰형 정압기의 설치에 대한 설명으로 옳… | [가스기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 16년 3회차
일반 도시가스사업소에 설치하는 매몰형 정압기의 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
정압기 본체는 두께 3㎜ 이상의 철판에 부식방지 도장을 한 격납상자 안에 넣어 매설한다.
2
철근콘크리트 구조의 그 두께는 200㎜ 이상으로 한다.
3
정압기의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 한다.
4
격납상자 쪽의 도입관의 말단부에는 누출된 가스를 포집할 수 있는 직경 10㎝ 이상의 포집 갓을 설치한다.
해설

매몰형 정압기의 설치 기준은 가스사업법 시행규칙에서 정하고 있다. 정압기의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 설계·시공해야 하므로 3번이 정답이다. 1번은 격납상자 두께가 4㎜ 이상이어야 하고, 2번의 철근콘크리트 두께는 250㎜ 이상이 기준이다. 4번은 포집 갓의 직경이 15㎝ 이상이어야 한다는 점에서 모두 오류이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기사 필기] 16년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기