보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버… | [가스기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 17년 3회차
보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버너의 특성 변화에 따라 버너의 대수를 수시로 바꾸는데, 이때 사용하는 제어방식으로 가장 적당한 것은?
1
다변수제어
2
병렬제어
3
캐스케이드제어
4
비율제어
해설
보일러의 여러 대 버너에서 부하 변화에 따라 버너 대수를 수시로 조절하는 것은 단계적 제어(on-off control) 특성을 보이는데, 이를 체계적으로 관리하려면 캐스케이드제어가 적합하다.
캐스케이드제어는 주제어기(master)가 연소실 온도나 압력 등 주요 변수를 감시하면서, 종제어기(slave)가 각 버너의 연소 상태를 독립적으로 제어하는 구조로, 부하 변화에 신속하게 대응하면서도 각 버너의 특성 변화를 개별 보정할 수 있다.
- 다변수제어: 여러 변수 간 상호작용을 동시에 고려하는 복잡한 방식이다.
- 비율제어: 입력값에 비례한 출력만 제어하므로 부하 급변시 대응이 미흡하다.
- 병렬제어: 일반적인 제어 용어가 아니다.