액화석유가스 집단공급시설에 설치하는 가스누출자동차단장치의 검지부에 대한… | [가스기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 18년 1회차
액화석유가스 집단공급시설에 설치하는 가스누출자동차단장치의 검지부에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 장소에 설치한다.
2
출입구 부근 등 외부의 기류가 유동하는 장소에는 설치하지 아니한다.
3
연소기 버너의 중심부분으로부터 수평거리 4m 이내에 검지부 1개 이상 설치한다.
4
공기가 들어오는 곳으로부터 1.5m이내의 장소에는 설치하지 아니한다.
해설
가스누출자동차단장치의 검지부는 연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 장소에는 설치하지 않는 것이 원칙이다. 연소 후 배출되는 폐가스 성분이 검지부에 계속 닿으면 실제 누출 여부를 정확히 판단하기 어렵기 때문이다.
이 조건이 반대로 서술되어 있어 틀린 설명이 된다. 반면 출입구처럼 외부 기류가 드나드는 곳, 즉 가스가 쉽게 희석·확산되는 위치는 검지에 불리하므로 설치를 피하고, 연소기 버너 중심에서 수평거리 4m 이내에는 검지부를 1개 이상 두어야 하며, 급기구 등 공기가 유입되는 지점 1.5m 이내에도 설치하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.