저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 이·충전 설비 정전기 제거 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
접지저항 총합이 100 ℧ 이하의 것은 정전기제거 조치를 하지 않아도 된다.
2
피뢰설비가 설치된 것의 접지 저항값이 50℧ 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않아도 된다.
3
접지접속선 단면적은 5.5mm2 이상의 것을 사용한다.
4
충전용으로 사용하는 저장탱크 및 충전설비는 반드시 접지한다.
해설

정전기 제거조치를 생략할 수 있는 기준은 접지저항 총합이 100Ω 이하인 경우이며, 피뢰설비가 설치되어 있다면 그보다 엄격한 10Ω 이하인 경우에 한해 별도 조치를 생략할 수 있다.

피뢰설비가 있는 경우의 면제 기준을 50Ω 이하로 서술한 것은 실제 기준값과 다르다. 접지접속선의 단면적을 5.5㎟ 이상으로 하는 것과 충전용 저장탱크·충전설비를 반드시 접지하는 것은 옳은 설명이다.