발열량 5000kcal/m3, 비중 0.61, 공급표준압력 100mmH2O인 가스에서 발열량 11000kcal/m3, 비중 0.66, 공급표준압력이 200mmH2O인 천연가스로 변경할 경우 노즐변경율은 얼마인가?
1
0.49
2
0.58
3
0.71
4
0.82
해설

노즐 변경률은 웨버지수(WI)와 공급압력으로 구한다. 웨버지수는 WI=HdWI=\dfrac{H}{\sqrt{d}} 이고, 노즐 지름의 변경률은 D2D1=WI1P1WI2P2\dfrac{D_2}{D_1}=\sqrt{\dfrac{WI_1\sqrt{P_1}}{WI_2\sqrt{P_2}}} 이다.

변경 전 가스는 WI1=50000.616402.7WI_1=\dfrac{5000}{\sqrt{0.61}}\approx 6402.7, 변경 후 천연가스는 WI2=110000.6613539.3WI_2=\dfrac{11000}{\sqrt{0.66}}\approx 13539.3 이다.

따라서 D2D1=6402.7×10013539.3×200=64027191474=0.3340.58\dfrac{D_2}{D_1}=\sqrt{\dfrac{6402.7\times\sqrt{100}}{13539.3\times\sqrt{200}}}=\sqrt{\dfrac{64027}{191474}}=\sqrt{0.334}\approx 0.58 이 되어, 노즐 지름을 약 0.58배로 줄여야 한다.