아래 그림과 같은 단면을 가지는 직사각형 단철근보의 설계휨강도를 구할 때 사용되는 강도감소 상세 페이지
1[토목기사 필기] 15년 3회차
아래 그림과 같은 단면을 가지는 직사각형 단철근보의 설계휨강도를 구할 때 사용되는 강도감소계수 φ값은 약 얼마인가? (단, As는 3176mm2, fck=38MPa, fy=400MPa)(2021년 변경된 기준 적용됨)
1
0.73
2
0.76
3
0.81
4
0.85
해설
등가응력블록 깊이 이고, MPa이므로 이다. 중립축 깊이 이며, 유효깊이 d는 전체높이 420mm에서 피복과 철근 배치를 고려해 대략 수준이다. 순인장변형률 를 계산하면 약 0.0033 이상으로 나오는데, 이는 인장지배단면 한계인