그림과 같은 띠철근 단주의 균형상태에서 축방향 공칭하중(Pb)은 얼마인 상세 페이지
1[토목기사 필기] 16년 2회차
그림과 같은 띠철근 단주의 균형상태에서 축방향 공칭하중(Pb)은 얼마인가? (단, fck=27MPa, fy=400MPa, Ast=4-D35=3800mm2)
1
1327.9KN
2
1520.0kN
3
3645.2kN
4
5165.3kN
해설
균형파괴 조건에서 중립축 깊이 를 적용한다. 단면 300×450mm, 피복 50mm이므로 , 이다. , 등가응력깊이 (β₁=0.85, fck≤28MPa 기준). 압축측 콘크리트 합력 , 압축철근 변형률 확인 시 항복하므로 근사 적용, 인장철근은 항복하여 . 철근을 상하 2단(각 1900mm²)으로 배치한 대칭단면에서 힘의 평형과 등가압축력 계산을 종합하면 균형축하중 으로 산정되어, 보기 1번(1327.9kN)이 균형상태의 공칭축하중과 일치한다.