그림과 같은 조건에서 분사현상에 대한 안전율을 구하면? (단, 모래의 =2.0t/m3이다.)
1.0
2.0
2.5
3.0
분사현상에 대한 안전율은 Fs=iciF_s = \dfrac{i_c}{i}Fs=iic로 구한다. 한계동수구배는 ic=γsubγw=2.0−1.01.0=1.0i_c = \dfrac{\gamma_{sub}}{\gamma_w} = \dfrac{2.0-1.0}{1.0}=1.0ic=γwγsub=1.02.0−1.0=1.0이며, 모래층 두께 30cm, 상승 수두차 10cm이므로 실제 동수구배는 i=hL=1030=0.33i = \dfrac{h}{L} = \dfrac{10}{30} = 0.33i=Lh=3010=0.33이다. 따라서 안전율은 Fs=1.00.33=3.0F_s = \dfrac{1.0}{0.33} = 3.0Fs=0.331.0=3.0이 되어 3.0이 정답이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.