비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비틀림 보강철근의 중심으로 닫혀진 단면적이고, Ph는 가장 바깥의 횡방향 폐쇄스터럽 중심선의 둘레이다.)
1
횡방향 비틀림철근은 종방향 철근 주위로 135° 표준갈고리에 의해 정착하여야 한다.
2
비틀림모멘트를 받는 속빈 단면에서 횡방향 비틀림철근의 중심선으로부터 내부 벽면까지의 거리는 0.5Aoh/Ph이상이 되도록 설계하여야 한다.
3
횡방향 비틀림철근의 간격은 Ph/6 및 400mm보다 작아야 한다.
4
종방향 비틀림철근은 양단에 정착하여야 한다.
해설
비틀림철근의 설계기준을 판단하는 문항이다. 각 보기를 검토하면, 1번은 횡방향 비틀림철근(스터럽)이 종방향 철근 주위에서 135° 표준갈고리로 정착되어야 한다는 기준으로 정확하고, 4번도 종방향 비틀림철근이 양단에 정착되어야 한다는 기준으로 정확하다. 2번은 속빈 단면에서 횡방향 비틀림철근 중심선으로부터 내부 벽면까지 거리가 0.5Aoh/Ph 이상이어야 한다는 기준으로 정확하다. 3번은 횡방향 비틀림철근의 간격 기준인데, 정확한 기준은 Ph/4 및 300mm 중 작은 값을 초과하지 않아야 한다는 것이다(ACI 및 콘크리트 설계기준). 따라서 3번에서 "Ph/6 및 400mm"로 표시한 것은 실제 기준과 맞지 않아 틀린 설명이다.