길이가 7m인 양단 연속보에서 처짐을 계산하지 않는 경우 보의 최소두께로 옳은 것은? (단, fck=28MPa, fy=400MPa)
275mm
334mm
379mm
438mm
처짐을 계산하지 않는 보의 최소두께는 양단 연속일 때 l/21l/21l/21이다(fy=400f_y=400fy=400MPa이므로 보정계수는 1.0).hmin=700021=333.3≈h_{min}=\dfrac{7000}{21}=333.3 \approxhmin=217000=333.3≈ 334mm