철근콘크리트 구조물의 전단철근에 대한 설명으로 틀린 것은? | [토목기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 21년 3회차
철근콘크리트 구조물의 전단철근에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전단철근의 설계기준항복강도는 450MPa을 초과할 수 없다.
2
전단철근으로서 스터럽과 굽힘철근을 조합하여 사용할 수 있다.
3
주인장철근에 45°이상의 각도로 설치되는 스터럽은 전단철근으로 사용할 수 있다.
4
경사스터럽과 굽힘철근은 부재 중간높이인 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장된 45°선과 한 번 이상 교차되도록 배치하여야 한다.
해설
전단철근의 설계기준항복강도 상한은 450MPa이 아니라 500MPa(용접이형철망은 600MPa)이므로 이 설명이 틀렸다.
스터럽과 굽힘철근을 조합해 사용할 수 있고, 주인장철근에 45° 이상 각도로 설치되는 스터럽을 전단철근으로 쓸 수 있으며, 경사스터럽·굽힘철근이 부재 중간높이(0.5d)에서 반력점 방향 45°선과 교차하도록 배치해야 한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요