모두CBT

그림과 같은 필릿용접의 유효목두께로 옳게 표시된 것은? (단, KDS … | [토목기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 21년 3회차
그림과 같은 필릿용접의 유효목두께로 옳게 표시된 것은? (단, KDS 14 30 25 강구조 연결 설계기준(허용응력설계법)에 따른다.)
문제 이미지
1
S
2
0.9S
3
0.7S
4
0.5L
해설

필릿용접의 유효목두께는 0.7S로 표시한다.

그림은 두 판이 직각으로 만나는 모서리를 채운 필릿용접으로, 수직·수평 방향 다리길이(용접치수)가 모두 S이고 용접선 길이가 L이다.

필릿용접의 파괴는 다리가 아니라 단면이 가장 얇은 목(throat)에서 일어난다. 등각 필릿은 직각이등변삼각형이므로 목두께는 빗변에 내린 높이인 a = S·cos45° = 0.707S이고, 설계기준에서는 이를 0.7S로 쓴다.

L은 용접이 이어진 길이일 뿐 두께와 무관하므로 목두께를 L로 표시하는 것은 성립하지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요