옹벽의 설계 및 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은? | [토목기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 22년 2회차
옹벽의 설계 및 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
지반에 유발되는 최대 지반반력은 지반의 허용지지력을 초과할 수 없다.
2
전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.
3
저판의 뒷굽판은 정확한 방법이 사용되지 않는 한, 뒷굽판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.
4
캔틸레버식 옹벽의 저판은 전면벽과의 접합부를 고정단으로 간주한 켄틸레버로 가정하여 단면을 설계할 수 있다.
해설
전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 2.0배 이상이어야 하며, 1.5배는 활동에 대한 안전율 기준이므로 이 설명이 틀렸다.
옹벽의 안정 검토에서 전도 안전율과 활동 안전율의 기준값은 서로 다르게 적용된다.
- 최대 지반반력이 허용지지력을 넘을 수 없다는 설명은 옳다.
- 저판 뒷굽판이 그 위의 모든 하중을 지지하도록 설계한다는 설명도 옳다.
- 캔틸레버식 옹벽의 저판을 전면벽과의 접합부를 고정단으로 한 캔틸레버로 가정한다는 설명도 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요