수성막포소화약제를 수용성 알코올 화재에 사용하면 소화효과가 떨어지는 가장 큰 이유는? 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 24년 3회차
수성막포소화약제를 수용성 알코올 화재에 사용하면 소화효과가 떨어지는 가장 큰 이유는?
1
유독가스가 발생하기 때문에
2
화염의 온도가 높기 때문에
3
알코올이 포와 반응하여 가연성 가스를 발생시키기 때문에
4
알코올이 소포성을 가지고 있기 때문에
해설
수성막포소화약제를 수용성 알코올 화재에 사용하면 소화효과가 떨어지는 가장 큰 이유는 알코올이 소포성을 가지고 있기 때문이다.
수성막포(AFFF)는 유류 표면에 수용액 막을 형성하여 질식소화하는 방식인데, 수용성 알코올류(에탄올·아세톤 등)는 포막 속의 수분을 흡수·용해시켜 거품 구조를 파괴하는 소포(消泡) 작용을 일으킨다.
이 때문에 일반 수성막포는 알코올류 화재에서 포막이 단시간에 무너져 소화 효과가 크게 떨어지며, 이러한 화재에는 알코올에 견디는 내알코올포(수용성액체용포, AR형)를 사용해야 한다.
유독가스 발생, 화염 온도, 알코올과 포의 반응에 의한 가연성가스 발생은 소포 효과 저하의 직접적 원인이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.