모두CBT

제4류 위험물을 저장하는 이동탱크저장소의 탱크 용량이 19,000L일 때, 설치해야 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 24년 3회차

제4류 위험물을 저장하는 이동탱크저장소의 탱크 용량이 19,000L일 때, 설치해야 하는 칸막이의 최소 개수는?

1

2

2

3

3

4

4

5

해설

위험물안전관리법 시행규칙 별표10(이동탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준)에 따라, 이동저장탱크의 내부에는 4,000L 이하마다 3.2mm 이상의 강철판 등으로 칸막이를 설치하여야 한다.

탱크 용량이 19,000L인 경우, 각 구획의 용량을 4,000L 이하로 유지하려면 필요한 최소 구획 수는 다음과 같다.

190004000=4.755개 구획 필요\dfrac{19000}{4000} = 4.75 \Rightarrow 5\text{개 구획 필요}

구획이 5개이면 이를 나누는 칸막이의 개수는 구획 수보다 1개 적으므로 51=45 - 1 = 4개이다.

따라서 설치해야 하는 칸막이의 최소 개수는 4개이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.