제4류 위험물을 저장하는 이동탱크저장소의 탱크 용량이 19,000L일 때, 설치해야 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 24년 3회차
제4류 위험물을 저장하는 이동탱크저장소의 탱크 용량이 19,000L일 때, 설치해야 하는 칸막이의 최소 개수는?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설
위험물안전관리법 시행규칙 별표10(이동탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준)에 따라, 이동저장탱크의 내부에는 4,000L 이하마다 3.2mm 이상의 강철판 등으로 칸막이를 설치하여야 한다.
탱크 용량이 19,000L인 경우, 각 구획의 용량을 4,000L 이하로 유지하려면 필요한 최소 구획 수는 다음과 같다.
구획이 5개이면 이를 나누는 칸막이의 개수는 구획 수보다 1개 적으므로 개이다.
따라서 설치해야 하는 칸막이의 최소 개수는 4개이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.