모두CBT

위험물안전관리법령상 제조소와의 안전거리 기준이 다음 중 가장 큰 것은? 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 21년 4회차

위험물안전관리법령상 제조소와의 안전거리 기준이 다음 중 가장 큰 것은?

1

「고압가스 안전관리법」에 따라 허가를 받거나 신고해야 하는 고압가스저장시설

2

사용전압 35,000V를 초과하는 특고압가공전선

3

병원·학교·극장

4

지정문화유산

해설

제조소와의 안전거리 기준이 가장 큰 것은 지정문화유산(50m 이상)이다.

  • 고압가스저장시설 — 「고압가스 안전관리법」 등에 따라 허가·신고 대상인 고압가스·액화석유가스·도시가스 저장·취급시설은 20m 이상.
  • 사용전압 35,000V 초과 특고압가공전선 — 수평거리 5m 이상(7,000V 초과 35,000V 이하는 3m 이상).
  • 병원·학교·극장 — 다수인을 수용하는 시설은 30m 이상.
  • 지정문화유산 — 유형문화재와 지정문화재는 50m 이상.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.