소방대상물의 각 층에 옥내소화전을 6개씩 설치하는 경우, 수원의 최소 수량은 얼마인가?
13m3
20.8m3
39m3
62.4m3
옥내소화전 수원의 양은 설치개수에 7.8m³를 곱하되, 개수가 5개를 초과하면 5개로 계산한다.각 층에 6개가 설치되어 있으나 상한인 5개를 적용하므로,5×7.8=39 m35 \times 7.8 = 39 \text{ m}^35×7.8=39 m3따라서 최소 수원의 양은 39m³이며 정답은 3번이다. (노즐당 260L/min을 30분 방사하는 위험물제조소등 기준을 적용한 값이다.)
옥내소화전 수원의 양은 설치개수에 7.8m³를 곱하되, 개수가 5개를 초과하면 5개로 계산한다.
각 층에 6개가 설치되어 있으나 상한인 5개를 적용하므로,
5×7.8=39 m35 \times 7.8 = 39 \text{ m}^35×7.8=39 m3
따라서 최소 수원의 양은 39m³이며 정답은 3번이다. (노즐당 260L/min을 30분 방사하는 위험물제조소등 기준을 적용한 값이다.)