모두CBT

위험물안전관리법령에 따른 불활성가스 소화설비의 저장용기 설치 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

시대고시기획 2026 Win-Q 위험물산업기사 필기 시험, 시대에듀최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[위험물산업기사 필기] 16년 4회차

위험물안전관리법령에 따른 불활성가스 소화설비의 저장용기 설치 기준으로 틀린 것은?

1

저장용기에는 안전장치(용기밸브에 설치되어 있는 것은 제외)를 설치할 것

2

방호구역 외의 장소에 설치할 것

3

저장용기의 외면에 소화약제의 종류와 양, 제조년도 및 제조자를 표시할 것

4

온도가 섭씨 40도 이하이고 온도 변화가 적은 장소에 설치할 것

해설

불활성가스소화설비의 저장용기는 방호구역 외의 장소에 설치하고, 온도 40℃ 이하 이고 온도변화가 적은 장소에 설치하며, 외면에 소화약제의 종류와 양, 제조년도 및 제조자를 표시하여야 한다. 다만 저장용기의 안전장치는 용기밸브에 설치되어 있는 것을 포함 하여 설치하도록 정하고 있으므로, 이를 제외한다고 서술한 저장용기에는 안전장치(용기밸브에 설치되어 있는 것은 제외)를 설치할 것이 틀린 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.