모두CBT

위험물안전관리법령상 옥외소화전이 5개 설치된 제조소등에서 옥외소화전의 수원의 수량은 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 15년 1회차

위험물안전관리법령상 옥외소화전이 5개 설치된 제조소등에서 옥외소화전의 수원의 수량은 얼마이상어야 하는가?

1

78m378\mathrm{m}^3

2

35m335\mathrm{m}^3

3

54m354\mathrm{m}^3

4

14m314\mathrm{m}^3

해설

수원의 수량은 54m354\mathrm{m}^3 이상이어야 한다.

위험물안전관리법령상 옥외소화전설비의 수원의 수량은 옥외소화전 설치개수(설치개수가 4개를 초과하는 경우 4개)에 13.5m3\mathrm{m}^3를 곱한 양 이상으로 한다.

옥외소화전이 5개 설치되었으므로 개수는 4개로 산정하여
4×13.5=54m34 \times 13.5 = 54\mathrm{m}^3

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.