모두CBT

1) 머레이 루프법 : ? 2) 정전용량법 : ? 3) 펄스 레이더법 … | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

15
1) 머레이 루프법 : ? 2) 정전용량법 : ? 3) 펄스 레이더법 : ?
해설
1) 머레이 루프법 : 1선지락, 2선지락, 선간 단락 2) 정전용량법 : 단선사고 3) 펄스 레이더법 : 지락사고, 3상 단락


[해설]

도체가 이어져 있는지, 끊어졌는지에 따라 쓸 수 있는 고장점 측정법이 달라진다.

  • 머레이 루프법 — 건전상과 고장상으로 브리지 루프를 만들어야 하므로 도체가 연속된 1선지락·2선지락·선간 단락에 쓴다.
  • 정전용량법 — 도체가 끊겨 루프를 만들 수 없는 단선사고에 쓰며, 끊긴 곳까지의 정전용량이 길이에 비례하는 성질을 이용한다.
  • 펄스 레이더법 — 임피던스가 급변해 반사파가 뚜렷하게 잡히는 지락사고와 3상 단락에 쓴다.

외우는 요령: 단선사고에 쓰는 정전용량법만 따로 기억한다. 루프가 필요한 머레이 루프법은 지락·단락용이다.