모두CBT

접지저항 저감 방법 | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

8
접지저항 저감 방법
해설
1) 접지극을 병렬로 연결한다 2) 접지극 길이를 길게한다 3) 접지저항 저감제를 사용한다 4) 접지봉 매설깊이를 길게한다 5) 심타공법으로 시공한다


[해설]

접지저항은 접지극과 대지가 닿는 접촉 면적을 넓히거나 접지극 주변의 대지저항률을 낮추면 줄어든다.

  • 접지극 병렬 연결 — 저항을 병렬로 합성하는 원리로 합성저항이 낮아진다.
  • 접지극 길이 연장 — 대지와 닿는 면적이 커진다.
  • 접지저항 저감제 사용 — 접지극 주변 흙의 저항률을 화학적으로 낮춘다.
  • 매설 깊이 증대 — 깊을수록 수분이 많고 온도 변화가 작아 저항이 낮고 안정적이다.
  • 심타공법 — 접지봉 여러 개를 이어 붙여 땅속 깊이 박는 시공법이다.

혼동 주의: 병렬로 연결한 접지극끼리 너무 가까우면 서로 간섭해 저감 효과가 줄어든다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.