모두CBT

독립접지 이격거리 결정요인 | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

7
독립접지 이격거리 결정요인
해설
1) 발생하는 접지전류의 최대값 2) 전위상승의 허용값 3) 그 지점의 대지저항률


[해설]

독립접지는 한 접지극에 고장전류가 흘러도 다른 접지극에 전위상승이 옮겨 가지 않을 만큼 떨어뜨려야 한다. 이 거리를 정하는 요소가 아래 세 가지다.

  • 접지전류의 최대값 — 흐르는 전류가 클수록 주변 전위가 넓게 올라가 더 멀리 떨어져야 한다.
  • 전위상승의 허용값 — 다른 접지극에 허용하는 전위상승을 작게 잡을수록 이격거리가 커진다.
  • 대지저항률 — 흙의 저항률이 높을수록 같은 전류에서도 전위가 넓게 퍼져 이격거리가 늘어난다.

반구 접지극을 기준으로 하면 거리 r 지점의 전위는 V = ρI / (2πr)이다. 이 값이 허용값 이하가 되는 r까지 떨어뜨린다고 이해하면 세 요소가 한꺼번에 외워진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.