모두CBT

상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 22-2/17-2

펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

1

펌프의 흡입 관경을 크게 한다.

2

단흡입펌프보다는 양흡입펌프를 사용한다.

3

펌프의 회전수를 크게 한다.

4

펌프의 설치 위치를 되도록 낮게 하여 흡입양정을 짧게 한다.

해설

공동현상은 흡입측 압력이 물의 포화증기압 이하로 떨어져 기포가 발생·붕괴하는 현상으로, 방지책은 유효흡입수두(NPSHav)를 크게 하고 흡입측 손실을 줄이는 방향이다: 흡입 관경 확대(유속·마찰손실 감소), 양흡입펌프 사용, 펌프 설치위치를 낮춰 흡입양정 단축 등이다. 반면 회전수를 크게 하는 것 은 필요흡입수두(NPSHre)와 흡입유속을 증가시켜 오히려 공동현상을 촉진 하므로 방지법이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.