모두CBT

워너의 4전극법 | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

6
워너의 4전극법
해설
4개의 측정탐침을 지표면 일직선상에 등거리로 박아서 대지저항을 측정하는 방법


[해설]

워너(Wenner)의 4전극법은 대지저항률을 재는 대표적인 방법이다.

지표면 일직선상에 탐침 4개를 등간격으로 박고, 바깥쪽 두 전극으로 전류를 흘린 뒤 안쪽 두 전극 사이의 전위차를 잰다.
ρ = 2πaR (a: 전극 간격[m], R: 측정 저항[Ω])

전극 간격 a를 바꿔 가며 측정하면 깊이에 따라 대지저항률이 어떻게 달라지는지 추정할 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 접지 30문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기