모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (85)

출제 22-2/19-3

소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성 벽으로 구획하여야 하나, 소방회로배선과 일반회로배선을 몇 ㎝ 이상 떨어져 설치한 경우에는 그러하지 아니하는가? (2022년에 삭제된 법령)

1

10

2

20

3

15

4

5

해설

비상전원수전설비의 화재안전기준에서 소방회로배선은 원칙적으로 일반회로배선과 불연성 벽으로 구획해야 하나, 소방회로배선과 일반회로배선을 15㎝ 이상 떨어뜨려 설치한 경우에는 별도 구획을 하지 않아도 된다. 따라서 정답은 ③ 15이다. (해당 규정은 출제 당시 기준으로, 이후 개정으로 삭제되었다.)