모두CBT

출제 22-2/19-3소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준(NF… | [소방설비기사 전기] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (85) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (85)

출제 22-2/19-3

소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준(NFTC 602)에 따라 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성의 격벽으로 구획하여야 하나, 소방회로배선과 일반회로배선을 몇 ㎝ 이상 떨어져 설치한 경우에는 그러하지 아니하는가?

1

10

2

20

3

15

4

5

해설

비상전원수전설비의 화재안전기술기준(NFTC 602) 2.2.1.2에서 소방회로배선은 원칙적으로 일반회로배선과 불연성의 격벽으로 구획해야 하나, 소방회로배선과 일반회로배선을 15㎝ 이상 떨어뜨려 설치한 경우에는 별도 구획을 하지 않아도 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.