출제 24-3/16-1지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층에서 피난… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 24-3/16-1

지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층에서 피난층에 이르는 부분의 소방시설에 있어 비상 전원을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는 설비들로 옳게 나열된 것은?

1

비상방송설비, 유도등설비

2

비상방송설비, 비상경보설비

3

비상조명등설비, 비상경보설비

4

비상조명등설비, 유도등설비

해설

지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층(또는 지하층·무창층 등)에서 피난층에 이르는 부분의 유도등과 비상조명등은 화재 시 피난에 직접 쓰이므로 비상전원 용량을 일반 기준(20분)보다 강화하여 60분 이상 유효하게 작동할 수 있도록 한다. 따라서 비상전원을 60분 이상 유효하게 작동시켜야 하는 설비는 비상조명등설비, 유도등설비이다.

비상방송설비·비상경보설비의 비상전원은 감시상태 지속 후 유효하게 경보할 수 있는 용량(통상 10분 이상)이 기준으로, 60분 강화 대상과는 무관하다.