출제 24-3/21-1「비상콘센트설비의 화재안전성능기준」 제4조에 따른… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 24-3/21-1

「비상콘센트설비의 화재안전성능기준」 제4조에 따른 비상콘센트의 설치 기준으로 옳은 것은?

1

전선의 용량은 설치된 모든 비상콘센트의 합계용량 이상으로 해야 한다.

2

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 15개 이하로 하며, 전선 용량은 5개 콘센트의 합산용량 이상으로 한다.

3

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(3개 이상일 때는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상으로 해야 한다.

4

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 5개 이하로 한다.

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상으로 하여야 한다. 따라서 10개 이하로 하고 3개까지의 공급용량을 합산한다는 설명이 옳다.

비상콘센트 하나의 전원부 용량(콘센트당 공급용량)은 단상 1.5kVA를 기준으로 하며, 회로당 최대 3개분(3×1.5=4.5kVA)까지를 전선 용량 산정의 상한으로 본다. 5개 이하, 15개 이하는 회로당 설치 개수 기준이 틀리다.