비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연 내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉠ )를 곱하고 ( ㉡ )를 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것

1

㉠ 3, ㉡ 1,000

2

㉠ 2, ㉡ 1,000

3

㉠ 2, ㉡ 1,500

4

㉠ 3, ㉡ 1,500

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원부와 외함 사이의 절연내력은 정격전압이 150V 이상인 경우 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것이어야 하므로 ㉠은 2, ㉡은 1,000이다.

정격전압이 150V 이하인 경우에는 1,000V의 실효전압을 가한다. 예를 들어 정격전압 220V이면 시험전압은
220×2+1,000=1,440220\times 2+1{,}000=1{,}440 V가 된다.

같은 기준에서 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상이어야 한다.