출제 25-3/17-2비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)
출제 25-3/17-2
비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은?
1
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 8개 이하로 할 것
2
전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것
3
전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3.0kVA 이상인 것으로 할 것
4
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로, 두께 2.0mm 이상의 철판으로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준은 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치하도록 규정하므로, 이것이 옳은 기준이다.
나머지 설명은 각각 틀린 내용이다.
- 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하이다.
- 전원회로는 단상교류 220V로서 공급용량은 1.5kVA 이상이다.
- 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.