모두CBT

출제 25-1/22-2자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(N… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 25-1/22-2

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에서 정하는 불꽃감지기의 시설기준으로 틀린 것은?

1

감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

2

공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

3

폭발의 우려가 있는 장소에는 방폭형으로 설치할 것

4

감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

해설

불꽃감지기 기준에 규정된 것은 방폭형이 아니라 방수형이므로, 폭발의 우려가 있는 장소에는 방폭형으로 설치한다는 설명이 기준에 맞지 않는다.

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 불꽃감지기 설치기준은 다음과 같다.

  • 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것
  • 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것
  • 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 바닥을 향하여 설치할 것
  • 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것 등

나머지 설명 — 모서리 또는 벽 등에 설치, 공칭감시거리·공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것, 천장 설치 시 바닥을 향하여 설치 — 은 모두 기준에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.