모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 25-2/21-2/16-2

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 용어의 정의로 옳은 것은?

1

“증폭기”는 두 개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생되도록 하는 장치를 말한다.

2

“누설동축케이블”은 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블을 말한다.

3

“혼합기”는 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 장치를 말한다.

4

“분배기”는 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.

해설

무선통신보조설비의 화재안전기준상 누설동축케이블은 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블이므로 ② 누설동축케이블의 정의가 옳다.
나머지는 정의가 서로 뒤바뀌어 있다. 증폭기는 신호 전송 시 신호가 약해져 수신이 불가능해지는 것을 방지하기 위해 전압·전류의 진폭을 늘려 감도를 개선하는 장치이고, 혼합기두 개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생되도록 하는 장치이며, 분배기신호의 균등분배를 위해 임피던스 매칭과 신호 균등분배를 하는 장치이다. ④에서 설명한 '서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하는 장치'는 분파기이다.