모두CBT

출제 23-2/18-3위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있… | [소방설비기사 전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 23-2/18-3

위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100m3100m^3 및 180m3180m^3인 22개의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 방유제의 최소 용량은 몇 m3m^3이어야 하는가?

1

100

2

140

3

280

4

180

해설

방유제의 최소 용량은 100 m³이다.

제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 방유제 용량은 탱크가 하나일 때 해당 탱크 용량의 50%, 둘 이상일 때 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 가산한 양 이상으로 한다.
최대 탱크는 180 m³이므로 180×0.5=90180 \times 0.5 = 90
나머지 탱크는 100 m³이므로 100×0.1=10100 \times 0.1 = 10
90+10=10090 + 10 = 100 m³ 이상

옥외탱크저장소(50% + 나머지 10%가 아닌 110%·10% 기준)와 계산식이 다르다는 점에 주의한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.