상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)
출제 24-3/23-2/21-1
누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따라 누전경보기의 수신부를 설치할 수 있는 장소는? (단, 해당 누전경보기에 대하여 방폭ㆍ방식ㆍ방습ㆍ방온ㆍ방진 및 정전기 차폐등의 방호조치를 하지 않은 경우이다.)
1
부식성의 증기ㆍ가스 등이 다량으로 체류하는 장소
2
습도가 낮은 장소
3
화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소
4
온도의 변화가 급격한 장소
해설
누전경보기의 화재안전기준상 수신부는 옥내의 점검이 편리한 건조한 장소에 설치하되, ① 가연성 증기·먼지·가스 등이나 부식성의 증기·가스 등이 다량으로 체류하는 장소, ② 화약류를 제조·저장·취급하는 장소, ③ 습도가 높은 장소, ④ 온도의 변화가 급격한 장소, ⑤ 대전류회로·고주파 발생회로 등의 영향을 받을 우려가 있는 장소에는 설치할 수 없다(방폭·방습 등 방호조치를 한 경우는 예외).
제외 장소는 '습도가 높은 장소'이므로 ② 습도가 낮은 장소 는 설치가 가능하여 정답이다.