모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)

출제 25-3/25-1/18-1

자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 옳은 것은?

1

자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 80Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전앞은 감지기 정격전압의 50% 이상이어야 한다.

2

감지기 사이의 회로의 배선은 교차회로 방식으로 설치하여야 한다.

3

피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 설치하여야 한다.

4

자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트ㆍ몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

해설

자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하되, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 예외로 하므로 가 옳다.
① 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하, 종단 감지기에 접속되는 배선의 전압은 정격전압의 80% 이상이어야 하고, ② 감지기 사이의 회로 배선은 송배전식(교차회로 방식은 준비작동식 스프링클러·가스계 소화설비 감지기 배선), ③ P형·G.P.형 수신기의 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하이므로 모두 틀리다.