상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)
출제 25-1/24-3/23-2/21-2/20-3/20-1/17-3/17-2/16-3/16-2/16-1
비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송설비가 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?
1
30
2
10
3
20
4
5
해설
비상방송설비의 화재안전기준은 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간을 10초 이하로 규정한다.
따라서 정답은 ② 10초이다.
같은 기준에서 확성기 음성입력은 실내 1W 이상, 실외 3W 이상이고, 음량조정기 배선은 3선식으로 하며, 확성기는 각 층마다 설치하되 수평거리 25m 이하가 되도록 하는 값들과 함께 정리해 두어야 한다.