3상 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?
1
2차 저항 기동법
2
Y-△ 기동법
3
기동 보상기법
4
리액터 기동법
해설
2차 저항 기동법은 회전자에 슬립링을 통해 외부 저항을 넣을 수 있는 권선형(3상 권선형) 유도전동기의 기동·속도제어 방법이다. 농형(squirrel cage) 회전자는 도체가 단락되어 있어 외부 저항을 삽입할 수 없으므로 농형 전동기의 기동법이 될 수 없다. 따라서 ① 2차 저항 기동법이 정답이다.
② Y-△ 기동법, ③ 기동 보상기법(기동보상기·단권변압기), ④ 리액터 기동법은 모두 고정자 측 인가전압을 낮춰 기동전류를 제한하는 방식으로 농형 전동기의 대표적 감압 기동법이다.