모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)

출제 25-1/23-2/20-1

실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 (m1)(m^{-1})와 가시거리에 대한 설명 중 틀린 것은?

1

감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5m이다.

2

감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m이다.

3

감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30m이다.

4

감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2m이다.

해설

감광계수 CsC_s와 가시거리는 반비례한다. 일반적으로 감광계수 0.1m10.1\,\text{m}^{-1}일 때 가시거리 20~30m(화재 초기), 0.3m10.3\,\text{m}^{-1}일 때 약 5m, 0.5m10.5\,\text{m}^{-1}일 때 약 3m, 1.0m11.0\,\text{m}^{-1}일 때 1~2m, 10m110\,\text{m}^{-1}일 때 0.2~0.5m(최성기)로 정리된다.
따라서 ② 감광계수가 0.3일 때 가시거리 15~20m라는 설명이 틀린 것이다. 감광계수 0.3에서의 가시거리는 약 5m이며, 15~20m는 오히려 0.1~0.2 수준의 값에 해당한다. ① 10일 때 0.2~0.5m, ③ 0.1일 때 20~30m, ④ 1.0일 때 1~2m는 모두 옳다.