모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] ⭐ 무조건 나오는 문제 · 최근 10회 중 4회 이상 (8)

출제 25-2/24-2/24-1/22-3/21-2/17-2

프로판 50vol%, 부탄 40vol%, 프로필렌 10vol%로 된 혼합가스의 폭발하한계는 약 몇 vol%인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 프로판은 2.2vol%, 부탄은 1.9vol%, 프로필렌은 2.4vol%이다.)

1

5.05

2

2.09

3

9.44

4

0.83

해설

혼합가스의 폭발하한계는 르 샤틀리에 법칙 으로 구한다: 100L=V1L1+V2L2+V3L3\dfrac{100}{L} = \dfrac{V_1}{L_1} + \dfrac{V_2}{L_2} + \dfrac{V_3}{L_3} . 대입하면 100L=502.2+401.9+102.4=22.73+21.05+4.17=47.95\dfrac{100}{L} = \dfrac{50}{2.2} + \dfrac{40}{1.9} + \dfrac{10}{2.4} = 22.73 + 21.05 + 4.17 = 47.95 이므로 L=10047.95=2.09L = \dfrac{100}{47.95} = 2.09 이다. 따라서 이 혼합가스의 폭발하한계는 약 2.09 vol%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.