모두CBT

출제 26-1/24-3/23-3/20-3전류가 흐르는 상태에서 단로기를… | [산업안전산업기사] 자주 나오는 문제 · 최근 16회 중 2·3회 (292) 상세 페이지

1[산업안전산업기사] 자주 나오는 문제 · 최근 16회 중 2·3회 (292)

출제 26-1/24-3/23-3/20-3

전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단 순서와 투입순서가 안전수칙에 가장 적합한 것은?

전원부하DSOCBDS가나다
1

차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯

2

차단 : ㉮ → ㉯ → ㉰, 투입 : ㉮ → ㉯ → ㉰

3

차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉯ → ㉰ → ㉮

4

차단 : ㉰ → ㉯ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯

해설

단로기(DS)는 부하전류를 차단할 능력이 없으므로, 차단 시에는 차단기(OCB ㉯)를 먼저 열어 무부하로 만든 뒤 부하측 DS(㉰)→전원측 DS(㉮) 순으로 연다. 투입 시에는 반대로 DS(㉰→㉮)를 먼저 닫아 회로를 구성한 후 마지막에 OCB(㉯)를 투입한다. 즉 차단 ㉯→㉰→㉮, 투입 ㉰→㉮→㉯.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.