상세 페이지
1[산업안전기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (178)
출제 23-1/15-1
전기설비의 안전을 유지하기 위해서는 체계적인 점검, 보수가 아주 중요하다. 방폭전기설비의 유지보수에 관한 사항으로 틀린 것은?
1
본질안전방폭구조의 경우에도 통전 중에는 기기의 외함을 열어서는 안 된다.
2
위험분위기에서 작업시에는 수공구 등의 충격에 의한 불꽃이 생기지 않도록 주의해야 한다.
3
점검원은 해당 전기설비에 대해 필요한 지식과 기능을 가져야 한다.
4
불꽃 점화시점의 경과조치에 따른다.
해설
본질안전방폭구조(ia/ib)는 정상·고장 시에도 점화 능력이 없도록 에너지를 억제하는 구조이므로, 통전 중에도 외함을 열어 점검·조정이 가능하다. 따라서 '통전 중에는 외함을 열어서는 안 된다'는 서술이 틀렸다.