상세 페이지
1[산업안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2~3회 (281)
출제 25-3/24-1/23-2/21-2
흙막이 가시설 공사 중 발생할 수 있는 보일링(Boiling) 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
이 현상이 발생하면 흙막이 벽의 지지력이 상실된다.
2
지하수위가 높은 지반을 굴착할 때 주로 발생한다.
3
연약한 점토지반에서 굴착면의 융기로 발생한다.
4
흙막이벽의 근입장 깊이가 부족할 경우 발생한다.
해설
보일링(Boiling)은 지하수위가 높은 사질토(모래) 지반을 굴착할 때 굴착저면과 배면의 수두차로 상향 침투수압이 흙의 유효중량을 초과해 모래가 물과 함께 끓어오르듯 분출하는 현상이다.
③ '연약한 점토지반에서 굴착면의 융기'는 히빙(Heaving)에 대한 설명으로, 보일링(사질토)과 구분되므로 옳지 않다.