상세 페이지
1[산업안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2~3회 (281)
출제 25-1/24-3/21-1/16-2
고압 및 특고압 전로에 시설하는 피뢰기의 설치장소로 잘못된 곳은?
1
가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳
2
고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 저압측
3
고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구
4
발전소, 변전소의 가공전선 인입구 및 인출구
해설
피뢰기 시설 의무장소는 ①발전소·변전소 가공전선 인입구·인출구, ②배전용 변압기의 고압측 및 특고압측, ③고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소 인입구, ④가공전선로와 지중전선로 접속점이다.
보기 2의 '저압측'은 '고압측'이어야 하므로 잘못된 곳이다.