변압기의 중성점을 제2종 접지한 수전전압 22.9kV, 사용전압 220V인 공장에서 외함을 제3종 접지공사를 한 전동기가 운전 중에 누전되었을 경우에 작업자가 접촉될 수 있는 최소전압은 약 몇 V인가? (단, 1선 지락전류 10A, 제3종 접지저항 30Ω, 인체저항 : 10000Ω이다.)

1

116.7

2

127.5

3

146.7

4

165.6

해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

제2종 접지저항 = 150 / 1선 지락전류 = 150 / 10 = 15Ω. 누전 시 전동기 외함에 걸리는 접촉전압 = 사용전압 × 제3종 접지저항 / (제2종 접지저항 + 제3종 접지저항) = 220 × 30 / (15 + 30) ≈ 146.7[V]이다.