모두CBT

이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 배관의 설치 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차

이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 배관의 설치 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

고압식의 경우 개폐밸브 또는 선택밸브의 2차측 배관부속은 호칭압력 2.0MPa 이상의 것을 사용하여야 하며, 1차측 배관부속은 호칭압력 ( ㉠ )MPa 이상의 것을 사용하여야 하고, 저압식의 경우에는 ( ㉡ )MPa의 압력에 견딜 수 있는 배관부속을 사용할 것

1

㉠ 3.0, ㉡ 2.0

2

㉠ 4.0, ㉡ 2.0

3

㉠ 3.0, ㉡ 2.5

4

㉠ 4.0, ㉡ 2.5

해설

이산화탄소소화설비의 화재안전기준에서 배관부속·밸브류는 저장용기 방출압력을 견디도록 개폐밸브·선택밸브를 기준으로 1차측(고압 구간)과 2차측(방출 구간)의 호칭압력을 다르게 규정한다.
고압식은 저장용기 내 압력이 상온에서 약 6MPa에 이르므로 1차측 배관부속은 호칭압력 4.0MPa 이상, 감압 이후인 2차측은 2.0MPa 이상의 것을 사용해야 한다.
반면 저압식은 18-18^\circC 내외로 냉각·가압되어 저장압력이 약 2.1MPa로 낮으므로 전 구간에 2.0MPa의 압력에 견딜 수 있는 배관부속을 사용하면 된다.
따라서 ㉠ = 4.0, ㉡ = 2.0 이므로 정답은 ② ㉠ 4.0, ㉡ 2.0이다.