모두CBT

층수가 10층인 일반창고에 습식 폐쇄형 스프링클러헤드가 설치되어 있다면 이 설비에 필 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차

층수가 10층인 일반창고에 습식 폐쇄형 스프링클러헤드가 설치되어 있다면 이 설비에 필요한 수원의 양은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이 창고는 특수가연물을 저장·취급하지 않는 일반물품을 적용하고, 헤드가 가장 많이 설치된 층은 8층으로서 40개가 설치되어 있다.)

1

16㎥

2

32㎥

3

48㎥

4

64㎥

해설

폐쇄형 헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 기준개수 × 1.6㎥(헤드 1개당 80 L/min × 20분)로 산정한다(30층 미만 기준).
지하층을 제외한 층수가 10층 이하인 창고(랙크식 창고 포함)특수가연물을 저장·취급하지 않는 경우의 기준개수는 20개이며, 실제 설치개수(8층 40개)가 기준개수보다 많으므로 기준개수 20개를 그대로 적용한다(설치개수가 기준개수보다 적을 때만 그 설치개수를 적용).
Q=N×1.6=20×1.6=32Q = N \times 1.6 = 20 \times 1.6 = 32 ㎥ 이므로 정답은 ② 32㎥이다.