모두CBT
어느 특정소방대상물의 옥외에 옥외소화전 5개를 설치하였을 때, 옥외소화전설비의 화재안전기준에 따라 확보하여야 하는 수원의 최소 저수량은 몇 m3\text{m}^3m3 이상인가?
7
14
21
35
옥외소화전설비의 수원은 옥외소화전 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 7m3\text{m}^3m3를 곱한 양 이상으로 한다.즉 Q=N×7=2×7=14Q = N \times 7 = 2 \times 7 = 14Q=N×7=2×7=14 m3\text{m}^3m3 이므로 설치개수가 5개라도 최대 2개만 적용한다.이 7m37\text{m}^37m3은 옥외소화전 1개의 방수량 350L/min에 방수시간 20분을 곱한 값(350×20=7,000350 \times 20 = 7{,}000350×20=7,000 L)에서 나온 것이다.따라서 정답은 ② 14이다.