모두CBT

어느 특정소방대상물의 옥외에 옥외소화전 5개를 설치하였을 때, 옥외소화… | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차

어느 특정소방대상물의 옥외에 옥외소화전 5개를 설치하였을 때, 옥외소화전설비의 화재안전기준에 따라 확보하여야 하는 수원의 최소 저수량은 몇 m3\text{m}^3 이상인가?

1

7

2

14

3

21

4

35

해설

옥외소화전설비의 수원은 옥외소화전 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 7 m3\text{m}^3 를 곱한 양 이상으로 하므로, 확보하여야 하는 수원의 최소 저수량은 14 m3\text{m}^3 이상이다.

Q=N×7=2×7=14Q = N \times 7 = 2 \times 7 = 14 m3\text{m}^3 이므로 설치개수가 5개라도 최대 2개만 적용한다.

이 7m37\text{m}^3 은 옥외소화전 1개의 방수량 350L/min에 방수시간 20분을 곱한 값( 350×20=7,000350 \times 20 = 7{,}000 L)에서 나온 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.