할론소화설비의 화재안전기준상 할론소화약제 저장용기의 설치기준 중 옳지 … | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차
할론소화설비의 화재안전기준상 할론소화약제 저장용기의 설치기준 중 옳지 않은 것은?
1
축압식 저장용기의 압력은 온도 20℃에서 할론 1301을 저장하는 것은 2.5MPa 또는 4.2MPa이 되도록 질소가스로 축압할 것
2
저장용기의 충전비는 할론 1301을 저장하는 것은 0.9 이상 1.6 이하로 할 것
3
저장용기의 충전비는 할론 1211을 저장하는 것은 0.7 이상 1.4 이하로 할 것
4
축압식 저장용기의 충전비는 할론 2402를 저장하는 것은 0.51 이상 0.67 미만으로 할 것
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 저장용기 충전비는 할론 2402의 경우 가압식이 0.51 이상 0.67 미만, 축압식이 0.67 이상 2.75 이하로 서로 다르게 규정되어 있다. 따라서 "축압식 저장용기의 충전비는 할론 2402를 저장하는 것은 0.51 이상 0.67 미만"이라는 설명은 가압식 기준을 축압식이라 잘못 서술한 것이므로 옳지 않다.
나머지는 기준과 일치한다.
- 축압식 압력은 20℃에서 할론 1301이 2.5MPa 또는 4.2MPa(할론 1211은 1.1MPa 또는 2.5MPa)가 되도록 질소로 축압
- 할론 1301 충전비 0.9 이상 1.6 이하
- 할론 1211 충전비 0.7 이상 1.4 이하