옥외소화전의 구조 등에 관한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차

옥외소화전의 구조 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1

지하용 소화전의 유효단면적은 밸브시트 단면적의 120% 이상이다.

2

밸브를 완전히 열 때 밸브의 개폐높이는 밸브시트 지름의 1/4 이상이어야 한다.

3

지상용 소화전 토출구의 방향은 수평에서 아랫방향으로 30° 이내이어야 한다.

4

지상용 소화전은 지면으로부터 길이 500㎜ 이상 매몰되고, 450㎜ 이상 노출될 수 있는 구조이어야 한다.

해설

소화전(옥외소화전)의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 비추어 틀린 설명이 두 가지이므로, 확정답안에서는 지하용 소화전의 유효단면적을 서술한 설명과 지상용 소화전의 매몰 깊이를 서술한 설명 두 가지 모두 복수정답으로 처리되었다.

  • 유효단면적이 밸브시트 단면적의 120% 이상이어야 한다는 규정은 지상용 소화전에 대한 것이므로, "지하용 소화전의 유효단면적…"은 대상을 잘못 서술한 틀린 설명이다.
  • 지상용 소화전은 지면으로부터 길이 600㎜ 이상 매몰되고 높이 450㎜ 이상 노출될 수 있는 구조여야 하므로, "지상용 소화전은 지면으로부터 길이 500㎜ 이상 매몰되고, 450㎜ 이상 노출될 수 있는 구조이어야 한다"는 설명 역시 기준값이 틀렸다.

밸브를 완전히 열었을 때 개폐높이는 밸브시트 지름의 1/4 이상, 지상용 소화전 토출구는 수평에서 아랫방향 30° 이내로 모두 기준에 맞는 옳은 설명이다.